智能型柴油機消防泵組在消防給水系統中的應用
時間:2013/3/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、引言
在全國先后發生的江西萍鄉“3.11”、廣東江門“6.30″、河南洛陽“l(fā)2.25”等若干特大火災事故,嚴重影響了我國良好的經濟秩序;馂的事故頻繁發生,一方面反映出全民消防意識的淡;另一方面,也暴露了消防設施建設水平的不足。為了更好地保證消防給水設備的可靠運行,提高消防給水系統的穩定性,將智能型柴油機消防泵組應用于消防給水系統作為消防備用系統已經取得了積極的效果。;’
二、柴油機泵組與電動泵組配套使用的組成結構與基本工作過程
消防給水系統主要由消防監控中心、電動消防泵組、柴油機消防泵組(采用柴油機直接驅動水泵的方式)、智能柴油機控制屏、各種儀器儀表、各種閥門管道及消防給水管網組成,如圖1所示。
其基本的聯動工作過程為:柴油機消防泵組在整個消防給水系統中主要作為電動消防泵組的備用泵組,正常情況下消防管網通過管網壓力信號控制電動泵組的穩壓泵進行穩壓供水。當出現消防火災事故時,由來自外部的火災起泵信號或消防中心的起、停泵信號控制電動泵組的工作,同時電動泵組的運行狀況反饋給消防中心。電動泵組在起動或者在工作過程中若出現故障或停電情況下則會給出起動信號給柴油機控制系統(也可以通過消防中心來起、停柴油機),柴油機起動后同時會反饋運行信號給消防監控中心。
三、柴油機消防泵組智能控制系統
1.硬件線路結構
圖2為智能型柴油機泵組自動控制部分硬件線路電路圖。智能控制器采用德國西門子的S7—200系列產品,各種輸入信號通過開關按鈕及相關傳感器從現場采集。輸出信號通過各種執行器控制柴油機的運行狀態。
2.自動控制基本工作過程
智能型柴油機消防泵組接受防火網絡中的各種消防起動信號,包括消防控制中心的起動信號、破碎玻璃的指令信號、煙霧探測的煙感信號、供電網絡的停電信號、其他消防設備的故障信號等,控制系統工作電源自動接通并投人工作。顯示器即顯示當時柴油機的潤滑油溫度、壓力、冷卻水溫等參數值。接著,發出柴油機起動命令,控制柴油機消防泵組自動起動。若柴油機起動失敗,則若干秒后再次起動柴油機。三次起動均失敗后控制系統發出“三起失敗”報警信號。-如果柴油機起動成功,則自動切斷柴油機的起動線路。
柴油機起動成功后,潤滑油壓力報警系統投入工作,自動調節速度、溫度及各項保護功能,并給遠方傳遞信息。.
在機組運行期間,控制系統自動監測機組的工況,一旦發現工況越限,即發出聲光報警信號,并立即停車。
當解除消防信號后,控制系統發出停車命令,怠速運行一段時間,停車執行機構動作,控制柴油機停車。期間,控制柜繼續監測消防信號,一旦發現消防信號恢復,則控制消防機組再次投入運行。
3.程序設計
圖3為柴油機自動控制的基本功能程序流程圖,其中詳細地表達出了柴油機消防泵組接受起動信號起動柴油機至穩定工況,及接受停止信號停止柴油機的全自動調節過程。采用西門子S7—200系列PLC,其強大的功能指令集和基于Windows的編稗工具.使得稗序編寫方便簡單。
四、結束語
柴油機消防泵組用于消防給水系統作為電動消防泵組的備用系統很好地解決了消防給水系統的可靠性問題。采用各種儀器儀表對柴油機消防泵組的運行工況進行實時監控,保證了自動控制的穩定運行,是如今解決消防給水系統中電動消防泵組故障問題的一個良好方案,并且取得了良好的市場效果。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.huimashi.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
- 浙江揚子江泵業有限公司順利通過“國家高新技術企業”認定
- 揚子江泵業順利通過消防泵柴油機消防泵穩壓成套及控制柜消防電氣控制裝置消防產品認證
- 揚子江泵業有限公司順利通過“浙江省科技型中小企業”認定
- 客戶反饋揚子江泵業生產的自吸泵真牛
- 中國鐵建電氣化局集團有限公司承建樂清灣港區鐵路支線生活恒壓供水設備泵站及排污泵工程驗收完工
- IHG海水泵雙相不銹鋼立式離心泵發往吉林省公主嶺市海水淡化
- ISG200-500(I)配132KW-4江蘇大中防爆電機丹東克隆機封定制立式管道離心泵出廠
- 頸復康藥業集團有限公司訂購一批G30-1衛生級不銹鋼單螺桿泵
- 特一藥業集團股份有限公司訂購ISWH不銹鋼臥式離心泵
- 沈陽市渾南區祝家屯村污水污泥處理現場污泥泵選型